다. 이 그림에서 원점으
유량조정조CIMOUS
Download : 유량조정조.hwp( 68 )
유량조정에 필요한 공정내 조정조의 용량과 유량조정이 BOD 부하율에 미치는 influence(영향)을 결정하는 풀이내용입니다. 이것은 다음 식을 사용하여 매 시간상사이의 平均(평균)유량를 환산한 다음 매 시간의 값
을 더해서 얻어진다.
첫 번째 기간 M-1이 지난 후에는
= 990㎥
두 번째 기간 1-2이 지난 후에는
= 990+792 = 1782㎥
이 된다